民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第53題

1 ψ 220 V 冷氣機如接於1 ψ 3 W 110 / 220 V 電源時,其金屬外殼接地電阻應在多少歐姆以下?

題目

1 ψ 220 V 冷氣機如接於1 ψ 3 W 110 / 220 V 電源時,其金屬外殼接地電阻應在多少歐姆以下?

  1. (1) 100
  2. (2) 25
  3. (3) 10
  4. (4) 50

官方答案

(1) 100

解析

1ψ3W 110/220V 電源之中性線接地,兩條火線對地電壓各為110V,而220V是兩火線間的線電壓。冷氣機雖使用220V,但其電路對地電壓僅110V,未超過150V;依低壓設備接地規定,對地電壓150V以下者,接地電阻應在100歐姆以下。若對地電壓超過150V,才需降至50歐姆以下。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料