民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第58題

三相感應電動機作Y - △起動時,起動電流約為全電壓直接起動之多少倍?

題目

三相感應電動機作Y - △起動時,起動電流約為全電壓直接起動之多少倍?

  1. (1) 6
  2. (2) 3
  3. (3) 1 / 3
  4. (4) 2

官方答案

(3) 1 / 3

解析

三相感應電動機採Y-△起動時,起動期間定子繞組接成Y形,每相電壓降為全電壓的1/√3,故每相電流也降為1/√3;Y形線電流等於相電流,而△形直接起動時線電流為相電流的√3倍,兩者相比即(1/√3)/√3=1/3。因此Y-△起動電流約為全電壓直接起動的1/3。6倍、3倍、2倍均為放大電流,與降壓起動的目的相反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料