民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第66題
屋內低壓電燈及家庭用電器具之裝置線路與水管間(未加裝絕緣物隔離,也未採用金屬管、 電纜等配線方法者),應距離多少公厘以上?
題目
屋內低壓電燈及家庭用電器具之裝置線路與水管間(未加裝絕緣物隔離,也未採用金屬管、 電纜等配線方法者),應距離多少公厘以上?
- (1) 150
- (2) 80
- (3) 100
- (4) 50
官方答案
(1) 150
解析
依《屋內線路裝置規則》規定,屋內低壓電燈及家庭用電器具的裝置線路,若未加裝絕緣物隔離,也未採用金屬管、電纜等具有外被保护的配線方式,與水管間應保持150公厘以上的距離。理由是避免水管滲漏或檢修時造成潮濕、絕緣劣化而引發漏電與短路。80、100、50公厘皆小於規範的150公厘,均不足。