民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第77題

內阻各為200 k Ω 及150 k Ω 之兩台200 伏特直流電壓表若串聯連接時,可測定之最高電壓為 多少伏?

題目

內阻各為200 k Ω 及150 k Ω 之兩台200 伏特直流電壓表若串聯連接時,可測定之最高電壓為 多少伏?

  1. (1) 350
  2. (2) 300
  3. (3) 400
  4. (4) 250

官方答案

(1) 350

解析

兩電壓表串聯時通過同一電流,最大電流受先達滿刻度的表限制。200 kΩ表滿刻度電流為200V/200kΩ=1mA;150 kΩ表為200V/150kΩ≈1.333mA,故串聯電流上限取1mA。總電阻為350kΩ,最高可測電壓V=I×R=1mA×350kΩ=350V,此時兩表分別承受200V與150V,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料