民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第39題

比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側回路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

題目

比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側回路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

  1. (1) 4
  2. (2) 8
  3. (3) 16
  4. (4) 10

官方答案

(4) 10

解析

比流器的負擔(burden)以二次側在額定二次電流下所消耗的伏安表示,公式S=I²Z。已知二次額定電流I=5A、二次回路阻抗Z=0.4Ω,代入得S=5²×0.4=25×0.4=10VA。若答案為4、8、16VA,對應阻抗分別為0.16Ω、0.32Ω、0.64Ω,與題給0.4Ω不符,故選10伏安。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料