金屬管埋入鋼筋混凝土地板內者,其外徑以不超過該混凝土地板厚度之多少為原則?

題目

金屬管埋入鋼筋混凝土地板內者,其外徑以不超過該混凝土地板厚度之多少為原則?

  1. (1) 1 / 2
  2. (2) 2 / 3
  3. (3) 3 / 4
  4. (4) 1 / 3

官方答案

(4) 1 / 3

解析

依屋內線路裝置規則,金屬管埋入鋼筋混凝土地板內時,管外徑以不超過地板厚度之 1/3 為原則。這是為了保留足夠的混凝土斷面與保護層,使鋼筋握裹、地板強度及防火被覆不致因埋管而明顯削弱;管徑過大時應改走其他路徑或加大板厚。1/2、2/3、3/4 都會使管占板厚比例過高,不符合此原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。