民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第65題
低壓變壓器阻抗電壓在6 % 以下者,一次線路過電流保護器之額定或標置不超過其一次額定電 流之多少倍時,變壓器一次側裝有可供切斷電路設備,得免裝過電流保護器?
題目
低壓變壓器阻抗電壓在6 % 以下者,一次線路過電流保護器之額定或標置不超過其一次額定電 流之多少倍時,變壓器一次側裝有可供切斷電路設備,得免裝過電流保護器?
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 2 . 5
- (4) 6
官方答案
(4) 6
解析
依屋內線路裝置規則,低壓變壓器阻抗電壓在 6% 以下時,若一次線路過電流保護器的額定或標置不超過變壓器一次額定電流的 6 倍,且變壓器一次側裝有可切斷電路的設備,則可免另裝變壓器一次側過電流保護器。此例外是利用上游保護器兼作短路保護,6 倍是條文容許的上限;2、2.5、4 倍雖較 6 倍小,並非本題所問的門檻數值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。