民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第9題
低壓電力電容器分段設備之連續負載容量值不得低於電容器額定電流之多少倍?
題目
低壓電力電容器分段設備之連續負載容量值不得低於電容器額定電流之多少倍?
- (1) 1 . 5
- (2) 1 . 35
- (3) 2 . 5
- (4) 1 . 25
官方答案
(2) 1 . 35
解析
依《電力設備裝置規則》有關電容器裝置之規定,低壓電力電容器之分路導線、過電流保護及分段設備(開關)之連續負載容量,不得低於電容器額定電流之 1.35 倍。其理由在於電容器投入瞬間會有充電湧入電流,且長期運轉中電容器電流可能略高於額定值,故開關與保護設備須保留 135% 容量裕度,避免過熱或誤跳脫。選項1之1.5倍、選項3之2.5倍雖超過規定下限(可用但不符最低倍數),選項4之1.25倍則不足,故正確為 1.35 倍。