民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第34題

電流動作形漏電斷路器係利用下列何種器具以檢出接地故障電流使斷路器跳脫?

題目

電流動作形漏電斷路器係利用下列何種器具以檢出接地故障電流使斷路器跳脫?

  1. (1) 分流器
  2. (2) 零相比流器
  3. (3) 比流器
  4. (4) 比壓器

官方答案

(2) 零相比流器

解析

電流動作型漏電斷路器以零相比流器檢出故障。正常時,相線與中性線電流大小相等、方向相反,磁通互相抵消;一旦發生接地故障,部分電流經大地回流,兩線電流不再平衡,零相比流器二次側感應電壓,經放大後使跳脫線圈動作。分流器用於量測大電流,比壓器用於電壓轉換。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。