民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第17題

住宅處所之電熱水器分路除應按規定施行接地外,尚要裝設下列何種器具以防止感電事故之 發生?

題目

住宅處所之電熱水器分路除應按規定施行接地外,尚要裝設下列何種器具以防止感電事故之 發生?

  1. (1) 漏電斷路器
  2. (2) 電磁開關
  3. (3) 漏電警報器
  4. (4) 無熔線開關

官方答案

(1) 漏電斷路器

解析

住宅處所的電熱水器常設於潮濕場所,除分路及金屬外殼應依規定接地外,尚應裝設漏電斷路器,於發生漏電時迅速切斷電源,以防止感電。電磁開關僅供控制,無熔線開關提供過電流保護,漏電警報器僅發出警示而不切斷電路,均不能取代漏電斷路器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料