民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第33題
耐水性金屬可撓導線管裝置於露出場所或能夠點檢之隱蔽場所,若導線管可卸下時,其彎曲 內側半徑須為導線管內徑之多少倍以上?
題目
耐水性金屬可撓導線管裝置於露出場所或能夠點檢之隱蔽場所,若導線管可卸下時,其彎曲 內側半徑須為導線管內徑之多少倍以上?
- (1) 3
- (2) 12
- (3) 9
- (4) 6
官方答案
(1) 3
解析
依屋內線路裝置規則,耐水性金屬可撓導線管裝置於露出場所,或裝置於能夠點檢的隱蔽場所,且導線管可卸下時,其彎曲內側半徑須為導線管內徑的 3 倍以上。可撓管若彎曲過急,管壁會皺縮、內截面變小,穿線時容易傷及導線絕緣;耐水性構造也可能因過度變形而失去防水效果。12、9、6 倍雖較 3 倍寬鬆,但都不是本條規定的數值。