比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側迴路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

題目

比流器的二次額定電流為5 A,如其二次側迴路的阻抗值為0 . 4 Ω 時,該比流器之負擔為多少 伏安?

  1. (1) 4
  2. (2) 8
  3. (3) 16
  4. (4) 10

官方答案

(4) 10

解析

比流器的「負擔」是指二次側所接儀表與導線阻抗在額定二次電流下消耗的視在功率,公式為負擔 S=I²Z。已知二次額定電流 I=5 A、二次迴路阻抗 Z=0.4 Ω,代入得 S=5²×0.4=25×0.4=10 VA。也就是說,二次電流 5 A 流過 0.4 Ω 時,會在迴路上產生 10 伏安的負擔,選用比流器時其額定負擔必須大於此值,才能確保計量準確。選項 4、8、16 皆與 I²Z 的計算結果不符。