民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第73題
低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機額定電流的多少倍,及其他電動機額 定電流之和?
題目
低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機額定電流的多少倍,及其他電動機額 定電流之和?
- (1) 1 . 25
- (2) 3
- (3) 1 . 5
- (4) 2
官方答案
(1) 1 . 25
解析
依「屋內線路裝置規則」對低壓電動機幹線的規定,幹線導線安培容量不得小於最大一台電動機額定電流的1.25倍,再加上其他同時運轉電動機額定電流之總和,即 I幹線 ≥ 1.25×I最大 + ΣI其他。之所以取1.25倍,是為了涵蓋最大電動機啟動時較大的起動電流與短時過載,避免幹線導線因起動衝擊而過熱,故答案為1.25。