民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第9題
氣溫變化較大處所,敷設非金屬管明管時
題目
氣溫變化較大處所,敷設非金屬管明管時
- (1) 使用護管帶緊緊固定管路
- (2) 免用護管帶
- (3) 不必考慮溫度之影響
- (4) 應考慮溫度變化之伸縮
官方答案
(4) 應考慮溫度變化之伸縮
解析
非金屬管明管會隨氣溫升降而熱脹冷縮;在氣溫變化較大處所,若仍以護管帶將管路緊緊固定,管材伸縮受到限制,可能造成管路彎曲、接頭鬆脫或管材破裂。因此敷設時應考慮溫度變化之伸縮,留設適當伸縮餘裕或使用伸縮接頭。正確選項為應考慮溫度變化之伸縮。