民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第59題

耐水性金屬可撓導線管裝置於露出場所或能夠點檢之隱蔽場所,若導線管可卸下時,其彎曲 內側半徑須為導線管內徑之多少倍以上?

題目

耐水性金屬可撓導線管裝置於露出場所或能夠點檢之隱蔽場所,若導線管可卸下時,其彎曲 內側半徑須為導線管內徑之多少倍以上?

  1. (1) 6
  2. (2) 12
  3. (3) 9
  4. (4) 3

官方答案

(4) 3

解析

依屋內線路裝置規則,耐水性金屬可撓導線管原則上彎曲內側半徑不得小於管內徑6倍;但裝置於露出場所或可點檢之隱蔽場所,且導線管可卸下者,得放寬為3倍以上。題目已指明「可卸下」,故選3倍(選項4)。6倍是一般情況,12倍、9倍非本條規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。