民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第10題
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
題目
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
- (1) 中感度高速形
- (2) 高感度延時形
- (3) 高感度高速形
- (4) 中感度延時形
官方答案
(3) 高感度高速形
解析
漏電斷路器依額定感度電流分為高感度(30mA 以下)與中感度(30mA 以上至 1000mA);依動作時間分為高速形(0.1 秒以內動作)與延時形。以「防止感電」為目的者,必須在人體通過電流尚未造成心室顫動前即跳脫,故應採用高感度高速形,其額定感度電流在 30mA 以下、動作時間在 0.1 秒內。中感度或延時形多用於防止漏電火災,或為與上、下游保護協調而延遲動作,不適合單以人身保護為目的。故選高感度高速形。