變壓器必須考慮極性之時機為
題目
變壓器必須考慮極性之時機為
- (1) 單相變壓器作屋外使用時
- (2) 單相變壓器作屋內使用時
- (3) 單相變壓器作三相連接時
- (4) 單相變壓器作降壓使用時
官方答案
(3) 單相變壓器作三相連接時
解析
單相變壓器作三相連接(如 Y-Δ、Δ-Δ、V-V)時,各台的極性決定相電壓的相位關係;若極性接反,串聯電壓會變成相減或相位顛倒,造成三相電壓不平衡、環流過大,甚至燒損變壓器,因此必須依極性標示接線。屋內或屋外使用、單純降壓使用,只要不涉及多台串並聯的相位組合,就不以極性作為必要考量。