民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第34題
金屬可撓導線管如彎曲不多,導線容易穿入及更換,如線徑相同且超過8 平方公厘者,其導體與絕緣 被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
題目
金屬可撓導線管如彎曲不多,導線容易穿入及更換,如線徑相同且超過8 平方公厘者,其導體與絕緣 被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
- (1) 48
- (2) 40
- (3) 60
- (4) 32
官方答案
(1) 48
解析
依屋內線路裝置規則,導線管內導線之導體與絕緣被覆總截面積,一般不得超過管內截面積的40%;但金屬可撓導線管若彎曲不多、導線容易穿入及更換,且線徑相同而超過8平方公厘者,可放寬至48%。本題條件正符合放寬情形,故取48%。40%為一般金屬管之規定值,60%與32%並非本條所定數據。