民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第57題

新裝設之無熔線開關ON 後立即跳脫,其可能原因之一為

題目

新裝設之無熔線開關ON 後立即跳脫,其可能原因之一為

  1. (1) 短路
  2. (2) 欠相
  3. (3) 逆相
  4. (4) 過載

官方答案

(1) 短路

解析

無熔線開關ON後立即跳脫,代表送電瞬間出現極大的短路電流,使電磁瞬時跳脫元件立刻動作。過載電流通常較小,需經反時限特性延遲一段時間才跳脫;欠相或逆相也不會造成一送電就跳脫,故可能原因為短路。