民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第62題
相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大(1.6 公厘PVC 電線除外),其理由是因金 屬管之
題目
相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大(1.6 公厘PVC 電線除外),其理由是因金 屬管之
- (1) 防水性較好
- (2) 散熱較快
- (3) 機械強度大
- (4) 耐腐蝕性強
官方答案
(2) 散熱較快
解析
導線的安培容量主要取決於散熱條件。金屬管的導熱係數高,管內導線產生的熱量較容易傳導至管外散逸,使導線溫度較低,因此在相同條件下容許電流較PVC管大(1.6公厘PVC電線因截面積小、影響較不明顯而除外)。防水性、機械強度、耐腐蝕性與載流發熱無直接關係;PVC管耐腐蝕且防水性佳,金屬管機械強度亦大,但都不是安培容量差異的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。