民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第7題
低壓電纜之安培容量,不隨下列何種因素改變?
題目
低壓電纜之安培容量,不隨下列何種因素改變?
- (1) 週溫
- (2) 線徑大小
- (3) 導線長短
- (4) 絕緣物材質
官方答案
(3) 導線長短
解析
低壓電纜的安培容量主要取決於導體線徑、絕緣材質耐溫等級、周遭環境溫度、散熱條件及敷設方式。線徑越大、耐溫越高或散熱越好,容許載流能力越大。導線長短只會影響電壓降與線路損失,不會改變電纜本身的容許載流能力,因此安培容量不隨導線長短改變;週溫與絕緣物材質則都會影響安培容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。