民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第12題
三相220V 感應電動機 馬力(滿載電流2A)2 台、 馬力(滿載電流2.7A)2 台,併接於同一分路, 則分路過電流保護之額定電流可選用多少A?
題目
三相220V 感應電動機 馬力(滿載電流2A)2 台、 馬力(滿載電流2.7A)2 台,併接於同一分路, 則分路過電流保護之額定電流可選用多少A?
- (1) 15
- (2) 50
- (3) 20
- (4) 40
官方答案
(1) 15
解析
先計算同一分路各電動機滿載電流之總和:2×2+2×2.7=4+5.4=9.4A。依電動機分路保護之選用原則,過電流保護器額定電流不得小於滿載電流之1.25倍,即9.4×1.25=11.75A;再選用標準額定值,15A 是能滿足11.75A 的最小標準規格,因此選15A。50A、40A 均遠大於計算值;20A 雖亦大於11.75A,但非最小標準規格,故本題取15A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。