民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第16題
住宅處所之電熱水器分路除應按規定施行接地外,尚要裝設下列何種器具以防止感電事故之發生?
題目
住宅處所之電熱水器分路除應按規定施行接地外,尚要裝設下列何種器具以防止感電事故之發生?
- (1) 漏電警報器
- (2) 電磁開關
- (3) 無熔線開關
- (4) 漏電斷路器
官方答案
(4) 漏電斷路器
解析
電熱水器裝設於潮濕場所,接地雖可將故障電流導向大地,但若漏電電流不大,接地本身無法迅速切斷電源,仍可能造成感電。漏電斷路器能比較相線與中性線之電流差,當漏電電流超過設定值時迅速跳脫,切斷電源,故住宅電熱水器分路除接地外,尚應裝設漏電斷路器。漏電警報器只警示不切斷;電磁開關與無熔線開關不具漏電偵測功能。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。