民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第51題

低壓電力電容器之開關設備,其連續載流量不得低於電容器額定電流之多少倍?

題目

低壓電力電容器之開關設備,其連續載流量不得低於電容器額定電流之多少倍?

  1. (1) 1.25
  2. (2) 2.5
  3. (3) 1.35
  4. (4) 1.5

官方答案

(3) 1.35

解析

依屋內線路裝置規則,低壓電力電容器之開關設備須能承受電容器投入時之充電電流與連續負載,其連續載流量不得低於電容器額定電流的1.35倍。1.25倍為一般連續負載之常用係數,2.5倍與1.5倍均非本項規定,故選3。