民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第70題
單相三線式供電系統中,A 相電流為30 安,B 相電流為25 安,A、B 相功率因數相同時,則中性線 電流為多少安?
題目
單相三線式供電系統中,A 相電流為30 安,B 相電流為25 安,A、B 相功率因數相同時,則中性線 電流為多少安?
- (1) 30
- (2) 25
- (3) 5
- (4) 55
官方答案
(3) 5
解析
單相三線式兩條火線的電壓相位相反,中性線電流是兩相電流的向量和。當A、B兩相功率因數相同時,兩個電流向量方向相反,可直接取大小差值:IN=|30−25|=5安。若功率因數不同,就必須依相角以向量計算,不能直接相減。55安是兩電流相加,30安與25安則分別只是A相、B相電流。