民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第4題
低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機額定電流的多少倍,及其他電動機額定電流 之和?
題目
低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機額定電流的多少倍,及其他電動機額定電流 之和?
- (1) 3
- (2) 1.25
- (3) 1.5
- (4) 2
官方答案
(2) 1.25
解析
依「屋內線路裝置規則」,低壓電動機幹線的載流量不得小於最大一台電動機額定電流的1.25倍,再加上其他電動機額定電流之總和,即 I=1.25×I最大+ΣI其他。1.25倍是為了容納最大電動機起動電流造成的電壓降與溫升裕度;其他電動機因不與最大者同時起動,故直接取其額定電流。若幹線同時供給電燈等負載,還須加上該負載電流。