民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第52題
積熱型熔斷器及積熱電驛可作為導線之何種保護?
題目
積熱型熔斷器及積熱電驛可作為導線之何種保護?
- (1) 逆相
- (2) 短路
- (3) 過載
- (4) 漏電
官方答案
(3) 過載
解析
積熱型熔斷器(延時型熔絲)與積熱電驛(熱動過載電驛)都是利用電流通過發熱元件,使雙金屬片受熱彎曲而動作,當電流長時間超過設定值時切斷電路,屬於「過載」保護。短路保護由斷路器的電磁跳脫或高速熔絲擔任;逆相保護須用逆相電驛偵測相序;漏電保護則由漏電斷路器偵測零序電流,三者皆非積熱元件功能。