民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第66題
低壓屋內線路與煙囪、熱水管應保持規定之距離,其主要原因為
題目
低壓屋內線路與煙囪、熱水管應保持規定之距離,其主要原因為
- (1) 防止干擾及感應
- (2) 防止感應
- (3) 防止絕緣劣化
- (4) 防止干擾
官方答案
(3) 防止絕緣劣化
解析
煙囪與熱水管表面溫度高,低壓屋內線路若距離過近,絕緣材料會因長期受熱而乾燥、脆化、裂解,絕緣電阻下降,進而發生漏電或短路。因此屋內線路裝置規則要求保持規定距離,主要著眼於防止熱效應造成絕緣劣化;電磁干擾或感應並非此距離規定的主因,故選3。