民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第72題

低壓電力電容器之過電流保護額定值應以電容器額定電流之多少倍為原則?

題目

低壓電力電容器之過電流保護額定值應以電容器額定電流之多少倍為原則?

  1. (1) 1.35
  2. (2) 1.25
  3. (3) 1.5
  4. (4) 2. 5

官方答案

(1) 1.35

解析

低壓電力電容器的過電流保護,原則上以電容器額定電流 IC 的1.35倍選用,即保護裝置額定電流約為1.35 IC。此倍率可容忍電容器投入時較大的湧入電流及正常電壓變動,避免誤跳脫,同時在短路或過載故障時提供保護。1.25倍低於1.35倍,較容易因湧入電流造成誤動作;1.5倍及2.5倍高於1.35倍,故障時保護靈敏度較差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料