民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第57題

三相220V△接線之感應電動機,欲接到三相380V 電源時,應改接為何種接線?

題目

三相220V△接線之感應電動機,欲接到三相380V 電源時,應改接為何種接線?

  1. (1) V
  2. (2) 雙Y
  3. (3) 雙△
  4. (4) Y

官方答案

(4) Y

解析

電動機繞組額定為220V,Δ接時線電壓等於相電壓,若直接接380V,每相繞組承受380V會過壓。改為Y接後,相電壓=線電壓÷√3=380÷1.732≈220V,正好符合繞組額定,因此應改接Y。V接或雙Y、雙△屬於變壓器或特殊繞組的接法,不適用於此處降壓使用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。