民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第79題

為防止PVC 管相互連接處脫落,如未使用粘劑時,其相接長度須為管徑多少倍以上?

題目

為防止PVC 管相互連接處脫落,如未使用粘劑時,其相接長度須為管徑多少倍以上?

  1. (1) 0.8
  2. (2) 1.2
  3. (3) 1.5
  4. (4) 2.0

官方答案

(2) 1.2

解析

依屋內線路裝置規則,PVC管相互連接原則上應使用粘劑;若未使用粘劑,僅靠插接的摩擦握裹固定時,其相接(插入)長度須達管徑1.2倍以上,才能避免因拉力或溫度變化而脫落。例如管徑20公厘者,插入長度至少24公厘。0.8倍過短,握裹面積不足;1.5倍與2.0倍雖較長,但非規定的最低要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。