比流器的二次額定電流為5A,如其二次側迴路的阻抗值為0.4Ω 時,該比流器之負擔為多少伏安?

題目

比流器的二次額定電流為5A,如其二次側迴路的阻抗值為0.4Ω 時,該比流器之負擔為多少伏安?

  1. (1) 16
  2. (2) 8
  3. (3) 4
  4. (4) 10

官方答案

(4) 10

解析

比流器二次側的負擔,是以額定二次電流流過二次迴路阻抗時所消耗的視在功率表示,公式為 S=I²Z。已知 I=5 A、Z=0.4 Ω,代入得 S=5²×0.4=25×0.4=10 VA。因此負擔為 10 伏安;若只算 I×Z 會得到 2 V,那是電壓降而非伏安,兩者觀念不同。