民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第71題

交流感應電動機作Y-△降壓起動時,可將繞組電壓降低至多少%?

題目

交流感應電動機作Y-△降壓起動時,可將繞組電壓降低至多少%?

  1. (1) 63.2
  2. (2) 70.7
  3. (3) 57.7
  4. (4) 86.6

官方答案

(3) 57.7

解析

Y-△降壓起動時,起動期間繞組接成Y形,每相繞組承受的電壓為線電壓的1/√3。設線電壓為V,則相電壓為V/√3≈0.577V,也就是降為原來△接法相電壓的57.7%。由於電動機轉矩與電壓平方成正比,起動轉矩約降為(0.577)²≈1/3;起動電流也約為直接起動的1/3。故選57.7%。