民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第73題

變壓器必須考慮極性之時機為

題目

變壓器必須考慮極性之時機為

  1. (1) 單相變壓器作三相連接時
  2. (2) 單相變壓器作屋外使用時
  3. (3) 單相變壓器作降壓使用時
  4. (4) 單相變壓器作屋內使用時

官方答案

(1) 單相變壓器作三相連接時

解析

變壓器極性表示一次側與二次側感應電壓的瞬間方向關係。單相變壓器作三相連接時,例如Y、△、V-V或開口△接法,各台變壓器的極性必須一致,否則相電壓相位會錯誤,可能造成環流、電壓不平衡或無法並聯。屋內、屋外使用或升壓、降壓本身不改變極性要求;並聯運轉時也須考慮極性,故選三相連接時。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料