民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第38題

主保護器之額定電流為75 安培之低壓(1ψ3W 220V)用戶,其用戶總開開過電流保護器最低額定極 限短路啟斷容量(Icu)為多少kA?

題目

主保護器之額定電流為75 安培之低壓(1ψ3W 220V)用戶,其用戶總開開過電流保護器最低額定極 限短路啟斷容量(Icu)為多少kA?

  1. (1) 5
  2. (2) 15
  3. (3) 10
  4. (4) 20

官方答案

(3) 10

解析

低壓用戶總開關過電流保護器之額定極限短路啟斷容量(Icu),依用戶用電設備裝置規則係按供電方式與主保護器容量分級規定。單相三線220V用戶在主保護器額定電流未滿100A時,Icu最低須達10kA,本案主保護器為75A,落在此級距,故選10kA。5kA為容量更小的單相二線用戶等級;15kA、20kA則對應三相或更大契約容量用戶,若裝用不足kA數的保護器,短路時可能無法安全啟斷而引發電弧事故。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料