民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第73題
有三相三線式電源,使用兩只CT 配合電流切換開關(AS)去測量一平衡三相負載時,R、T 相電流正 常,切至S 相時電流指示為零,但切至OFF 時有電流,其可能原…
題目
有三相三線式電源,使用兩只CT 配合電流切換開關(AS)去測量一平衡三相負載時,R、T 相電流正 常,切至S 相時電流指示為零,但切至OFF 時有電流,其可能原因為
- (1) AS 之T 相接錯
- (2) AS 回歸 CT 端之接地點接錯
- (3) 電流表接錯
- (4) AS 之R 相接錯
官方答案
(2) AS 回歸 CT 端之接地點接錯