民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第79題
低壓變壓器二次側所裝過電流保護器,不超過額定之1.25 倍,則一次側所裝過電流保護器之額定或 標置依規定應不超過該變壓器一次側電流之多少倍?
題目
低壓變壓器二次側所裝過電流保護器,不超過額定之1.25 倍,則一次側所裝過電流保護器之額定或 標置依規定應不超過該變壓器一次側電流之多少倍?
- (1) 2.5
- (2) 1.5
- (3) 2
- (4) 1.35
官方答案
(1) 2.5
解析
依「屋內線路裝置規則」變壓器保護規定,低壓變壓器二次側所裝過電流保護器,其額定不超過變壓器二次側額定電流的1.25倍者,因二次側已就近提供保護,其一次側過電流保護器之額定或標置得不超過該變壓器一次側額定電流的2.5倍,以兼顧送電時的湧入電流。1.35倍、1.5倍、2倍均非本條所定上限,故選2.5倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。