民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第15題
一般低壓變壓器一次側加裝過電流保護器之額定值,應不超過一次額定電流之多少倍?
題目
一般低壓變壓器一次側加裝過電流保護器之額定值,應不超過一次額定電流之多少倍?
- (1) 1.15
- (2) 1.5
- (3) 1.35
- (4) 1.25
官方答案
(4) 1.25
解析
依「用戶用電設備裝置規則」,低壓變壓器一次側過電流保護器的額定電流,不得超過一次側額定電流的1.25倍。這個上限一方面要容許變壓器送電時較大的激磁湧入電流,避免正常送電就誤跳,另一方面也要在故障時及早切離。例如一次額定電流40A,保護器額定不得超過40×1.25=50A,再從標準額定值中選用不超過50A者。1.5倍、1.35倍均超出本條上限。