民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第21題
每一電容器組之非接地導線,應裝設斷路器或安全開關配裝熔絲作為過電流保護裝置,其過電流保 護裝置之額定或標置,不得大於電容器額定電流之多少倍?
題目
