民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第27題
二條線徑不同之電纜穿在同一金屬導線管內時,其電纜截面積之總和應不超過導線管截面積之
題目
二條線徑不同之電纜穿在同一金屬導線管內時,其電纜截面積之總和應不超過導線管截面積之
- (1) 25 %
- (2) 40%
- (3) 31%
- (4) 53%
官方答案
(3) 31%
解析
依屋內線路裝置規則的導線管填充率,管內導線或電纜截面積總和不得超過管截面積的一定比例:一條為53%、二條為31%、三條以上為40%。本題兩條線徑不同的電纜同穿一管,應適用二條的31%上限,以留出散熱與穿線空間。25%無此規定;40%是三條以上;53%是單條,均非本題情境。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。