民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第49題
如下圖電路所示,在器具皆正常下,當積熱電驛動作時,蜂鳴器(BZ)不響,其可能故障原因之一為
題目
如下圖電路所示,在器具皆正常下,當積熱電驛動作時,蜂鳴器(BZ)不響,其可能故障原因之一為
- (1) 按鈕開關無自保持
- (2) 積熱電驛接線錯誤
- (3) 按鈕開關接錯
- (4) 電磁接觸器線圈接錯
官方答案
(2) 積熱電驛接線錯誤
民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第49題
如下圖電路所示,在器具皆正常下,當積熱電驛動作時,蜂鳴器(BZ)不響,其可能故障原因之一為
(2) 積熱電驛接線錯誤