民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第63題

供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路,其電壓降均不得超過標稱電壓3%, 兩者合計不得超過多少%?

題目

供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路,其電壓降均不得超過標稱電壓3%, 兩者合計不得超過多少%?

  1. (1) 4
  2. (2) 5
  3. (3) 6
  4. (4) 7

官方答案

(2) 5

解析

依「屋內線路裝置規則」規定,低壓幹線及分路的電壓降各不得超過標稱電壓的3%,兩者合計不得超過5%。以110V為例,幹線3%約3.3V、分路3%約3.3V,合計6.6V,已大於5%上限的5.5V,因此設計時須同時控制幹線與分路的壓降,避免末端電壓過低而影響燈具與馬達運轉。選項4%、6%、7%均與規定之合計上限不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料