裝置於低壓電路之漏電斷路器應採用

題目

裝置於低壓電路之漏電斷路器應採用

  1. (1) 電流動作型
  2. (2) 頻率動作型
  3. (3) 電壓電流動作型
  4. (4) 電壓動作型

官方答案

(1) 電流動作型

解析

低壓電路之漏電斷路器應採用電流動作型,利用零相比流器偵測相線與中性線電流之向量和,正常時和為零,一旦有人感電或設備漏電,差動電流超過額定感度電流即迅速跳脫。電壓動作型係偵測接地電壓,靈敏度與安全性較差,故低壓屋內線路以電流動作型為原則。故選1。