民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第39題
金屬可撓導線管若彎曲不多,導線容易穿入及更換者,若線徑不同之絕緣導線穿在同一金屬可撓導 線管內時,其導體與絕緣被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
題目
金屬可撓導線管若彎曲不多,導線容易穿入及更換者,若線徑不同之絕緣導線穿在同一金屬可撓導 線管內時,其導體與絕緣被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
- (1) 40
- (2) 32
- (3) 48
- (4) 60
官方答案
(2) 32
解析
為避免多種線徑導線同管造成穿線困難、散熱不良及絕緣損傷,規範對線徑不同之絕緣導線穿於同一導線管時,採較嚴格之32%填充率;本題已明示線徑不同,故其導體與絕緣被覆總截面積不得大於管內截面積之32%。金屬可撓管雖在彎曲不多時有放寬條件,但仍受線徑不同之限制,因此選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。