感應電動機之起動方法中,下列何者之起動電流最大?
題目
感應電動機之起動方法中,下列何者之起動電流最大?
- (1) 二次電阻起動
- (2) 全壓起動
- (3) 起動補償器
- (4) Y-△起動
官方答案
(2) 全壓起動
解析
全壓起動(直接起動)是把額定電壓直接加在定子繞組上,起動瞬間磁場變化最大,因此起動電流可達額定電流的數倍,是各種起動方法中最大者。Y-△起動與起動補償器都是藉由降低加於繞組的電壓來限制起動電流;二次電阻起動則用於繞線式電動機,靠串接電阻提高轉差、抑制起動電流,故三者電流均較全壓起動小。