民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第54題

變壓器一次及二次線圈分別為300 匝及150 匝,如二次側在無載時測得的電壓為110 伏,則一次側 電源電壓應為多少伏?

題目

變壓器一次及二次線圈分別為300 匝及150 匝,如二次側在無載時測得的電壓為110 伏,則一次側 電源電壓應為多少伏?

  1. (1) 220
  2. (2) 380
  3. (3) 110
  4. (4) 55

官方答案

(1) 220

解析

變壓器一次、二次電壓與匝數成正比:V1/V2=N1/N2,故 V1=V2×(N1/N2)=110×(300/150)=110×2=220 伏。二次側無載時量得的電壓接近感應電壓,可直接代入匝比計算,不需考慮壓降。因此一次側電源電壓為 220 伏。若誤用反比,會得到 55 伏;110 伏則是完全忽略匝數不同;380 伏並非此匝比(2:1)所對應的電壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料