民國111年 第2梯次 泥水─砌磚乙級 學科
第5題
以下為假設性情境:「在地下室作業,當通風換氣充分時,則不易發生一氧化碳中毒或缺氧危 害」,請問「通風換氣充分」係指「一氧化碳中毒或缺氧危害」之何種描述?
題目
以下為假設性情境:「在地下室作業,當通風換氣充分時,則不易發生一氧化碳中毒或缺氧危 害」,請問「通風換氣充分」係指「一氧化碳中毒或缺氧危害」之何種描述?
- (1) 風險
- (2) 發生機率
- (3) 風險控制方法
- (4) 危害源
官方答案
(3) 風險控制方法
解析
風險為危害發生機率與後果嚴重度的組合;通風換氣充分可降低地下室一氧化碳累積及氧氣不足的暴露程度,屬於工程控制措施,也就是風險控制方法,並非危害源本身,也不是單純的發生機率。故選3。