民國110年 第2梯次 泥水─砌磚丙級 學科

第80題

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

題目

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

  1. (1) 機房設定較低之溫度
  2. (2) 設置冷熱通道
  3. (3) 使用新型高效能電腦設備
  4. (4) 使用較高效率之空調設備

官方答案

(1) 機房設定較低之溫度

解析

機房設定較低溫度會使空調需移除更多熱量,壓縮機運轉時間與耗電增加,對用電管理最不利。冷熱通道可避免冷熱氣流混合,提升冷卻效率;新型高效能電腦可降低單位運算耗電;高效率空調設備也能減少冷卻用電。因此較不適當的措施是把機房溫度設定得過低,應依設備規範維持合理溫度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。