下列有關鋼筋混凝土牆面施作底層粉刷的敘述,何者為錯誤?
題目
下列有關鋼筋混凝土牆面施作底層粉刷的敘述,何者為錯誤?
- (1) 底地清理及放樣定線
- (2) 應以棕刷劃毛
- (3) 底地需充份灑水濕潤
- (4) 水泥漿至少鏝塗1 公分厚
官方答案
(4) 水泥漿至少鏝塗1 公分厚
解析
鋼筋混凝土牆面施作底層粉刷前,必須先清除底地浮灰、油污並放樣定線,且底地要充分灑水濕潤,以免乾燥的混凝土把砂漿水分吸走,造成乾縮、脫層或空鼓;粉刷完成後再以棕刷劃毛,使表面粗糙以利後續中層、面層砂漿接著。至於水泥漿只是薄薄一道界面劑,用來增加黏結,並非以「至少鏝塗1公分厚」的方式施工,底層厚度是由水泥砂漿負責,因此第4項敘述錯誤。