民國111年 第2梯次 泥水─面材舖貼乙級 學科

第29題

於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止漏電危害,應於該電路設置何種安全裝置?

題目

於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止漏電危害,應於該電路設置何種安全裝置?

  1. (1) 高容量保險絲
  2. (2) 閉關箱
  3. (3) 高感度高速型漏電斷路器
  4. (4) 自動電擊防止裝置

官方答案

(3) 高感度高速型漏電斷路器

解析

營造工地潮濕場所、導電性良好場所或露天作業,因人体與地面間電阻降低,感電風險大增,依職業安全衛生設施規則應於該電路裝設高感度高速型漏電斷路器,其額定感度電流通常在30 mA以下、動作時間在0.1秒以內,能在漏電瞬間迅速跳脫切斷電源。保險絲僅能防止過載與短路,對小電流漏電不動作;開關箱只是配電箱體;自動電擊防止裝置主要用於交流電焊機二次側,並非潮濕場所電動機具的通用防護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。